Szerző |
Üzenet |
Raul67
ezüst tag
Csatlakozott: szer. márc. 24, 2004 13:43 Hozzászólások: 64 Tartózkodási hely: Csak az asszony meg ne tudja
|
Tehát ha jól értem akkor a tampert simán rákötöm egy zónára,és ígyis fog menni,de milyenre programozzam a kimenetet? EOL-ra?,Zártra vagy Nyitottra?
|
hétf. feb. 28, 2005 14:48 |
|
|
vlezlee
arany tag
Csatlakozott: szer. márc. 24, 2004 13:43 Hozzászólások: 183 Tartózkodási hely: Home
|
N: Negatív indítójel (0V-re kötve szólal meg a sziréna)
P: Pozitív indítójel (13,8V-ra kötve szólal mega sziréna)
(CSAK AZ EGYIKET HASZNÁLD, VAGY INKÁBB EGYIKET SE ...lsd lejjebb!)
FL: Flash (A villogót lehet vele bekapcsolni)
Az egyvezetékes indítást felejtsd el, az egy baromság, csak Paradox és DSC központoknál működik jól, ahol a központ tudja érzékelni a szirénaáramkörhibát (Bell+ és bell- kapcsok megfelelő bekötésével)
Szóval:
Teljesen jó megoldás, ha raksz egy relét a közopnt riasztás kimenetére (lehet hangszórókimenet, szirénakimenet ...stb) a relé N.C. kontaktusán keresztül kapja a tápot a sziréna, ha riasztás van, akkor a tápot leveszi a szirénáról, az a saját akkujáról szól (előnye, hogy nem terheli a központ tápját) és a villogó is megy. A tampert meg egy szabotázszónára kötöd, de jobban jársz ha dupla EOL-es lezárásokat használsz (már ha tudja a központ)...
|
vas. feb. 27, 2005 20:36 |
|
|
Raul67
ezüst tag
Csatlakozott: szer. márc. 24, 2004 13:43 Hozzászólások: 64 Tartózkodási hely: Csak az asszony meg ne tudja
|
Rendben,
a 12 V -betudom kötni,meg a tampert is,de van ott még 3 hely
ami: "N" "P" "FL"-van jelölve.
a központiegységen pedig van aux12V-ide kötöm a kültéri tápot(azt írja a leírás ide lehet akármit kötni 1A terhelésig.) aztán a többit hova??
ha jól tudom a tamper az a szabotázs,aszondod azon megy ki a villogó meg a sziréna vezérlés?
Van még a központban PANEL OUTPUTS alatt 7 bekötésihely
1:"AUX IN" 2:"Siren" 3:"Strb" a többi meg számozva van
gondolom a 2-es a szirénahang,a3-as a villogó,
az 1-es nem tudom mit akarhat jelölni.
|
vas. feb. 27, 2005 17:31 |
|
|
Gafly
gyémánt tag
Csatlakozott: szer. márc. 24, 2004 13:43 Hozzászólások: 2670
|
Amivel eddig dolgom volt ott negy vezetekel volt
bekotve a szirena:
- Ketto 24-oras szabotazs erzekelo, ami akkor
szakad meg ha bontogatjak a szirenat;
- 12V DC ami alaphelyezetbet tolti a szireban levo
akksit es megszunes eseten uvolt...
|
vas. feb. 27, 2005 14:06 |
|
|
vlezlee
arany tag
Csatlakozott: szer. márc. 24, 2004 13:43 Hozzászólások: 183 Tartózkodási hely: Home
|
Hali,
sajna a premier központokat nem ismerem, de a solot meg lehet szólaltatni tápelvétellel is!
A riasztóközpont hangszóró vagy programozható kimenetére raksz egy 12V DC relét és azzal kapcsolod le a solo tápját, ilyenkor szól a sziréna és a villogó is menni fog...
Ha valami nem viklágos, írj, addig utánanézek ennek a premier központnak...
|
vas. feb. 27, 2005 12:21 |
|
|
Raul67
ezüst tag
Csatlakozott: szer. márc. 24, 2004 13:43 Hozzászólások: 64 Tartózkodási hely: Csak az asszony meg ne tudja
|
Szia I_M_I.
Szóval az egyik ismerősőmtől kaptam egy komplet lakásriasztót,Premier tipusú,minden szép és jó csak a kültéri szirénának a bekötését a leszereléskor nem jegyeztem le,és ezáltal mivel nem vagyok jártas e szakmában nem tudom vissza kötni,nem akarom tönkre tenni.
Beszéltem szerelővel,de akikben megbíznék azok,nem jönnek ki csak ha ők telepítették,vagy tölük vettem volna.Az ismerősöm szerelője meg nem hajlandó fel jönni pestre ezért.(megértem ). 20e Ft-ot meg sokallok ennek a bekötésére,mert kb 3perc minden ki van építve.
A külteri sziréna SOLO tipus ,a premier telepítői leírásban minden benne van csak a kültéri leírását felejtették el beletenni.Annyi van benne hogy(Kössük be elöször a kültéri egységet) he-he vicces.
Szóval ez a problémám!
|
vas. feb. 27, 2005 11:05 |
|
|
I_M_I
arany tag
Csatlakozott: szer. márc. 24, 2004 13:43 Hozzászólások: 226
|
talán.
mi a kérdés?
|
csüt. feb. 24, 2005 20:28 |
|
|
Raul67
ezüst tag
Csatlakozott: szer. márc. 24, 2004 13:43 Hozzászólások: 64 Tartózkodási hely: Csak az asszony meg ne tudja
|
Senki?????
Ez szomorú....
|
csüt. feb. 24, 2005 19:08 |
|
|
Raul67
ezüst tag
Csatlakozott: szer. márc. 24, 2004 13:43 Hozzászólások: 64 Tartózkodási hely: Csak az asszony meg ne tudja
|
lakásriasztó szerelésébenjártas embert keresek (PREMIER)
Sziasztok!
Premier lakásriasaztó rendszert szerelésében jártas embert keresek,feltéve ha van egy-két ingyentanács a tarsolyában.
Üdv Raul.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Raul67 csüt. feb. 24, 2005 19:39-kor.
|
vas. feb. 20, 2005 22:10 |
|
|